Me estreno en el foro planteando una cuestión sobre lo establecido por el Código Estructural respecto a la separación máxima en dirección transversal entre ramas de armadura de cortante en vigas.

Según el Código Estructural dicha separación está limitada a 0,75d, lo que hará que muchísimas vigas que antes no precisaban de rama de cortante intermedia ahora la necesiten incrementando, en consecuencia la cuantía. En alguna exposición sobre el tema que he visto recientemente, se trata de obviar dicha limitación recurriendo al Anejo Nacional del Eurocódigo 2 donde se contempla la separación igual a d en lugar de 0,75d.

En principio nada que objetar, pero consultando la página web del MITMA, o sea, ministerio del ramo, se expone claramente lo siguiente referente a los Anejos Nacionales:

"Los anteriores anejos nacionales publicados en la página web del Ministerio, que hacían compatibles los eurocódigos correspondientes con la Instrucción EHE-08 y la Instrucción EAE, ya no son válidos, en tanto que dichas reglamentaciones han sido derogadas por el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural."

Es decir, que no podría, o no se puede aplicar actualmente la limitación de la separación igual a d, debiendo disponer las ramas de armadura de cortante a una separación máxima de 0,75d.

Espero que os sirva de ayuda.